接触到配电箱的N线,小命会不会没呀?
henanian
henanian Lv.2
2009年10月08日 18:03:05
只看楼主

现场控制箱需要220V的电接到配电箱里,配电箱里只可以把三根相线断开,接PE线时尽管放心,没啥问题,但接N线时要用扳手拧螺丝,担心呀。虽然理论上N线不带电,但万一三相不平衡导致N线带电的话,小命岂不是就没了?!大家接配电柜的N线时,都如何接的呀?

现场控制箱需要220V的电接到配电箱里,配电箱里只可以把三根相线断开,接PE线时尽管放心,没啥问题,但接N线时要用扳手拧螺丝,担心呀。
虽然理论上N线不带电,但万一三相不平衡导致N线带电的话,小命岂不是就没了?!
大家接配电柜的N线时,都如何接的呀?
免费打赏
zhuangxiaowen
2009年10月13日 19:50:49
12楼
先用手背碰一下看看不就知道了:lol :lol :lol :lol
回复
gamineshow
2009年10月13日 20:33:23
13楼
用万用表对地量下喽,或者绝缘垫垫好
回复
zzd82
2009年10月14日 10:20:17
14楼
干这行的总之一句话:小心为妙
回复
elanway
2009年10月14日 12:20:38
15楼
支持区管的观点。N干线未断开情况下,操作支干会有危险吗?人体电阻是接地电阻千倍以上,能否构成回路?
回复
姜振祥
2009年10月14日 13:43:06
16楼
如果维修的时候不放心啊 那你就早个线把N和PE短接 就没有问题了。修完后在打开啊。
回复
plc88
2009年10月14日 15:23:33
17楼
总之小心使得万年船!!!!!!:handshake
回复
wyfanyu
2009年10月14日 17:16:43
18楼
支持区管,应该没有接了三相之后就供电接N线的道理吧!
回复
jiguang117
2009年10月14日 19:48:19
19楼
1、首先作为一个电工,工作之前,验电是必须的,包括对零线的验电。
2、三相不平衡不会导致零线电压过高,因为导线阻值很小,因此电线上的压降非超小,绝大部分压降还是在用电设备上,因此零线对地电压仍然会非常低。
3、零线带电,主要是干线零线断裂造成,因此验电主要是针对这种情况出现的带电情况,另外在维修时,断开用电设备的开关,也是防止零线断裂后,火线电压窜入的方法。
通过以上分析,首先是验电,确定零线正常,然后是切断用电设备的开关,这时后用手触摸零线进行长时间工作就会非常非常安全了。

[ 本帖最后由 jiguang117 于 2009-10-14 19:52 编辑 ]
回复
m603601175
2009年10月14日 21:53:58
20楼
不能断开工作中的零线
回复
hhsscc
2009年10月15日 07:56:21
21楼

说的很有道理,还是小心为妙哦。
回复

相关推荐

APP内打开