现场控制箱需要220V的电接到配电箱里,配电箱里只可以把三根相线断开,接PE线时尽管放心,没啥问题,但接N线时要用扳手拧螺丝,担心呀。虽然理论上N线不带电,但万一三相不平衡导致N线带电的话,小命岂不是就没了?!大家接配电柜的N线时,都如何接的呀?
现场控制箱需要220V的电接到配电箱里,配电箱里只可以把三根相线断开,接PE线时尽管放心,没啥问题,但接N线时要用扳手拧螺丝,担心呀。
虽然理论上N线不带电,但万一三相不平衡导致N线带电的话,小命岂不是就没了?!
大家接配电柜的N线时,都如何接的呀?
2楼
你是电工吗????????????????????????????
回复
3楼
如果N线接地了,怎么摸也没有问题。如果不接地,你就用表测一下,50V一下绝对安全。对了,正确使用劳保用品。
回复
4楼
我记得在王厚余老先生的一本书里看到过类似的问题,好像是会有问题。
等我上班后查查,在告诉你。:)
回复
5楼
没事,我以前在成套厂里做质检的(要通电调试的),工厂用的380V电源都是3相开关,N不断的,自已改装了个调试电源插座(那个几十米的带卷的移动电源,那个N线一直放在外面的(当然,不用时就用胶带包起来)。经常摸它的(因为有时调试电源是单相或三相+N的,需要手动接线),一点感觉都没有。
回复
6楼
不过N线的确存在电压的,有时维修公司电源时,N线与PE排一碰到就有电火花。
顺便说一下,我们做质检时从不戴什么绝缘装备的,电笔也不用。只用一个万用表~
回复
7楼
:lol
一般来说N线不带电,小心为秒,不同接地系统形式有不同特点,电笔量下。
回复
8楼
在王厚余老先生的一本书《低压电气装置的设计安装和检验》中提到,三相断开,N线带电是有可能的。原因多种,比如:低压供电网络内发生一相接地故障,故障电流在变电所接地极上产生压降,使中性点和中性线对地带危险电压。
所以还是小心为妙。
回复
9楼
我感觉有点奇怪,经常发现“N线带电”之类的话题。
从安全角度分析,在安装和检修工作上,应该先接负荷侧,后接电源侧,没接的线总不会有电吧?
在运行上,可靠的工作接地是系统运行中安全的保障,工作接地是可靠的,N线会带电吗?
有人胆心N线断开,在工作点的电源切断后,N线断开有危险吗?
胆心变压器的中性点(工作)接地会断开!!!如果真有这样的事发生,这个系统的电气管理人员不去坐牢,也可以回家抱孩子了,不必坐在这害人的位置上!
所有工作按规范(规程)做到位,也就是安全措施到位,就没有危险。
回复
10楼
不敢苟同区管的观点。
在实际工作之中,工作零线是经常有机会带上危险电压的,例如三相不平衡(这是经常的、肯定会出现的现象)的时候。
这个不论你怎样管理得很好都会出现的可能。因为绝对平衡是不可能做得到,所有的负载都不会同时使用三相电源,总会有不同电压等级的单相负载。
再一个就是零线的接地电阻和导线电阻的问题,总会有可能因各种原因致使它们的电阻变大,那么一旦负载不平衡的时候,零线就容易出现危险电压。
再再一个就是你提到的零线断线的问题,这并非不常见。有被盗的、有故障引起的非正常现象时产生的。什么时候断都很难意料到,只能平时注意点才能防止零线发生意外。
所以不要以为零线不可能带电这个纯理论上成立就粗心大意随意去乱摸乱拆。也不要认为你的管理得很好就认为它不可能会带电。
总之小心使得万年船!!!!!!
回复
11楼
大哥,小心为秒哦。。。
按理来说家里用电电器的N线是不会带电的,楼下接地了。
户内配电箱如果某回路的N线断开了,那么用电电器回去的N线就可能带电了,:lol
回复