08版pkpm加入了楼梯,本人在一个多层框架计算中发现,如果没有楼梯一切正常,当加入楼梯后各楼层的刚度比发生很大问题,中间几层成为薄弱层,各位是否遇到过类似问题?如何解决?
08版pkpm加入了楼梯,本人在一个多层框架计算中发现,如果没有楼梯一切正常,当加入楼梯后
各楼层的刚度比发生很大问题,中间几层成为薄弱层,各位是否遇到过类似问题?如何解决?
22楼
当然了,楼梯起到了斜向支撑的作用,局部楼层抗测刚度肯定变化很大,实际上楼梯也属于弯剪扭复合受力状态,软件很难模拟,建立计算模型。目前楼梯不参与建模,只是以集中荷载的方式输入,为了保证楼梯在地震作用下的安全性,在一些措施上予以保证,比如上部负钢筋的拉通,TL箍筋全长加密等等..
回复
23楼
用广厦建模加入楼梯 楼梯部位刚度加大,相对来说和楼梯相连的柱子,将承受更多的地震力,在按传统的设计方法设计楼梯,应该考虑相应柱子的影响,我这里是加大了20%~30%来处理的,作为逃生的重要部分,保守一点好像可以接受. 楼上说到加强梯梁的构造,感觉很有道理,学习了.希望有经验的前辈能提供更好的解决加入楼梯所引起的,整体和局部的变化问题.
回复
24楼
我觉得楼梯作为整个结构的一部分,建模的时候整体建模是对的,08版加入楼梯后,刚度发生变化是必然的,如果影响不大的话,加入楼梯整体计算就没有意义了。个人认为要适当的调整结构布置,满足位移比。汶川地震后,审图中心有个新的建议,梯板考虑双层双向配筋以抵抗受拉,但是并没有像22#所说的,TL加密,梯梁加密固然抗扭,抗剪,但是不知道理由是什么
回复
25楼
感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
26楼
我的就没呀呀:victory: :victory: :victory:
回复
27楼
现在改用08版后,楼梯的计算很让人头痛,现在院里也没强行规定
所以我还是按老办法计算的
回复
28楼
楼梯作为斜撑参与整体分析,是一帮不用做设计的专家的主意
回复
29楼
楼梯参与整体计算是必要的
但是可能现在的量化还是问题。
回复
30楼
请问你们现在还用广厦吗,你是说你们用广厦建模的时候没把楼梯建进去吗?我一把楼梯建进去,经常就内外力不平衡,请高手指教
回复
31楼
谁都谁不清楚 别太介意
回复