Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表
liming8226
liming8226 Lv.2
2005年06月14日 06:34:07
只看楼主

某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959

某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959
免费打赏
gdqyxyb
2005年06月28日 01:38:00
22楼
300/5的CT,5(6)A电子表。考核功率因数。
回复
abb16
2005年08月22日 15:51:55
23楼
电表 为DDS862-4 3*1.5(6)
回复
roxette8234
2005年08月22日 21:59:16
24楼
请问一下300/5跟200/5以及250/5的有什么区别呢?
回复
hvver
2005年08月23日 01:17:32
25楼
谁能给小弟讲讲具体选择电表及互感器的步骤和方法?万分感谢!!!
回复
hvver
2005年08月23日 01:18:57
26楼
我的QQ是84458730,希望能和大家多交流,我还是菜鸟,希望大家多帮助,谢谢大家了!
回复
ahei1983
2005年08月23日 13:45:12
27楼
电流在表的1/3至2/3最准确。Pe=130KW,Kx=0.8,Pjs=104KW,Cos=0.85,Ijs=185.9A.这个选择范围就是278~557。选择300/5是比较合理经济的。欢迎指正。
回复
jzm-1
2005年08月27日 23:09:04
28楼
LMZ1-0.5 300/5和DD862-4 1.5(6)三块
回复
wuqiurui
2005年08月28日 00:32:45
29楼


同意
300/5的好,250/5没有考虑2/3的精度问题。
回复
liubo4126
2005年08月28日 12:03:12
30楼
算出计算电流比较
回复
liusp0389
2006年12月12日 22:00:14
31楼
呵呵