Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表
liming8226
liming8226 Lv.2
2005年06月14日 06:34:07
只看楼主

某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959

某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959
免费打赏
mgj197710
2006年12月13日 15:01:40
32楼
什么年代了,还用DT862这种老掉牙机械表
回复
menghao1688
2007年08月06日 11:33:24
33楼
250\5吧
回复
kaiensummer
2007年08月12日 11:45:19
34楼
互感器LMZ-0.66 变比200/5A 0.2S级 电表DTS103 3*1.5(6) 3*220(380)V
回复
shihua3250
2007年08月12日 13:13:08
35楼
DT862-3*3(6)A
请问3*3(6)A里的两个3分别都表示什么啊?还有那个6?
回复
xch008
2007年08月12日 22:34:08
36楼
顶饿
回复
姜振祥
2007年08月13日 12:02:28
37楼
选择300/5的互感器你可以选择单相的电度表和三相的
回复
aries9705
2007年08月13日 14:02:00
38楼
我同意十六楼,你是榜样
回复
huyfa
2007年08月13日 15:02:51
39楼
按我们这里的做法选200/5,我不知道这样想对不对:互感器应该选最接近的,并不是选大点就是把量程控制在计量范围中间,互感器的作用应该是把电流最充分地反映给计量装置,所以,选择偏大反而会出现误差,而把数据控制在量程中间刻度以求准确应该是在选择量程的步骤完成。(本人意见,参与讨论)
回复
dragon790215
2007年08月13日 17:44:11
40楼
LMZJ1-0.5 300/5+DT862-4 1.5(6)A
回复
tangvae
2007年08月14日 10:50:00
41楼
我觉得还是300/5的好点!!