某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959
某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959
12楼
谢谢各位了
回复
13楼
如果是我,互感器用200/5就够了。那是设计负荷,考虑同期系数,没这么大,开关及电缆就要大一级。电表用3*1.5(6)好了。而且一般来说,设计负荷都比较大。
回复
14楼
严重同意
回复
15楼
耶
回复
16楼
同意
回复
17楼
户感器选200/5,那你开关选多大呢。
300/5合理
回复
18楼
请问一下300/5跟200/5以及250/5的有什么区别呢?
回复
19楼
同意二楼。
回复
20楼
300/5互感器和3*15[6]A的电表
回复
21楼
LMZJ1-0.5 300/5+DT862-4 1.5(6)A
回复