某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959
某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959
2楼
这么大的负荷要选择互感器了,选250/5的互感器3*3(6)A的三相四线表。
回复
3楼
选250/5的电流互感器,三相四线用功电能表。
回复
4楼
这属总计量,为电业部门统了.
回复
5楼
互感器型DT862-3*3(6)A
回复
6楼
同意5楼
回复
7楼
同意2楼
回复
8楼
LMZJ1-0.5 300/5+DT862-4 1.5(6)A
回复
9楼
我同意8楼的意见
回复
10楼
应该选用互感器型号为:LMZJ1-0.5 250/5
电度表型号为:DT862-4 1.5(6)
回复
11楼
同意这种说法!300/5比较合理
回复