Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表
liming8226
liming8226 Lv.2
2005年06月14日 06:34:07
只看楼主

某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959

某办公楼,三层,Pe=130KW,三相四线制进线,请问怎么选择电表?请各位大哥哥,大姐姐帮帮我,我QQ是40467959
免费打赏
kjolen
2005年06月14日 08:45:39
2楼
这么大的负荷要选择互感器了,选250/5的互感器3*3(6)A的三相四线表。
回复
hdjlxjl
2005年06月14日 08:56:58
3楼
选250/5的电流互感器,三相四线用功电能表。
回复
mhsdy
2005年06月14日 09:16:06
4楼
这属总计量,为电业部门统了.
回复
dianqi-163
2005年06月14日 15:05:29
5楼
互感器型DT862-3*3(6)A
回复
zsj6233
2005年06月14日 16:45:48
6楼
同意5楼
回复
waboe
2005年06月14日 18:42:38
7楼
同意2楼
回复
李兴龙机电科技
2005年06月14日 19:14:24
8楼
LMZJ1-0.5 300/5+DT862-4 1.5(6)A
回复
ljs139
2005年06月14日 21:11:43
9楼
我同意8楼的意见
回复
王磊
2005年06月14日 21:26:56
10楼
应该选用互感器型号为:LMZJ1-0.5 250/5
电度表型号为:DT862-4 1.5(6)
回复
qihonglei1234
2005年06月15日 08:50:26
11楼


同意这种说法!300/5比较合理
回复

相关推荐