所做消防设计,建筑最高三层,15米高,室外最大消防水量30l/s,室内消防水量10l/s,按照规范我设计了室外和室内消火栓,500立方消防水池和消防泵,但是现在甲方想把消防水池做成水景,为了美观,不想设消防泵房。我想能不能做成供消防车取水的消防水池,此工程在江苏,冬天不冻。规范说供消防车取水的消防水池保护面积不应大于150米,我的工程就不大于150米,那么我可不可以不设泵房。另外如果不设泵房,我的室内外消火栓还有什么意义,反正消防车的保护半径可以达到150米,建筑高度也不高,而室内外消火栓也是给消防队准备的,那么是否可以不设室内外消火栓还有厂区的消防管道,就只设供消防车取水的消防水池。反正从室外消火栓取水和从消防水池取水都是一样的。

2009年09月30日 11:08:51
2楼
真的被删了吗,55555
回复
sbwforever
2009年10月02日 01:35:59
3楼
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。 民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场 应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。

[ 本帖最后由 sbwforever 于 2009-10-2 01:37 编辑 ]
回复
lxch2010
2010年01月11日 09:19:22
4楼
室内消火栓可以连市政管网
回复
zhenxin02151037
2010年01月11日 09:40:36
5楼
室内应该还是要设的吧
甲方他是农民,一点意识都没有
以后出事了责任是你哦
回复
whf1118
2010年03月07日 11:53:15
6楼
:)
回复
hailang129
2010年03月10日 11:18:24
7楼
安全第一
回复
changxuanfeng
2010年03月10日 15:32:17
8楼
消防车没来之前怎么办?只能看着它烧了!

还是按规范来吧,出事了责任就大了。
回复
saerka_rock
2010年03月10日 15:53:44
9楼
室内外消火栓均需要设置。
回复
feixuanye
2010年04月03日 16:25:23
10楼
当然要设了
回复
kkm19880821
2010年04月04日 09:11:54
11楼
这样肯定是不行的,呵呵!你要知道你设计的建筑一旦发生火灾二出动的供水消防车根本无法占领水源,不知道你明白不,而且规范角度出发应该对照规范设计,你的设计方法估计要做性能化评估了,呵呵。
回复