有一个大跨度的体育馆长168M宽96M屋顶是大网架,中间没有柱子,如何设置消火栓?(有没有埋地式的室内消火栓)
有一个大跨度的体育馆长168M宽96M屋顶是大网架,中间没有柱子,如何设置消火栓?(有没有埋地式的室内消火栓)
2楼
没有埋地式的室内消火栓这是肯定的,我想既然室外消防队员都可以几根管子连接,体育场内部应该也可以吧,高度不大,室外消火栓就可以搞定,另外如果超出3000个座位,就应该上喷淋了,消火栓的作用就可以弱些了
回复
3楼
大跨度如何布置消火栓
回复
4楼
可以设置消防炮消防系统,具体详见《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》7.1.6 消防炮 一章节
回复
5楼
设数控消防炮,射程可达70 m,可设置在拄子或墙上.
回复
6楼
如果设置消防水炮、智能灭火系统的话,灭火的目的是能够达到,但关键是水炮类貌似属于自动喷水灭火系统,不能从理论上解决布置室内消火栓系统的问题……