欢迎大家讨论库板隔间过伸缩缝时,是如何做伸缩节的?我个人觉得,水管 风管 桥架 过伸缩缝时比较容易处理,就是库板墙似乎比较难处理。欢迎大家讨论!
欢迎大家讨论库板隔间过伸缩缝时,是如何做伸缩节的?
我个人觉得,水管 风管 桥架 过伸缩缝时比较容易处理,就是库板墙似乎比较难处理。
欢迎大家讨论!
2楼
库板墙好象一般不做处理的。
回复
3楼
设计建筑结构隔断时,难道不考虑避免过伸缩缝吗?
回复
4楼
不难处理的,,过伸缩缝的库板在伸缩缝两侧用大的槽铝两只背靠背锁紧,中间一张板,单边固定在槽铝上,单边打硅胶处理。就好了,,,有机会我找一张实样照片上传一下,,
回复
5楼
在伸缩缝的地方做高架地板也一样存在同样的问题,中间用楼(这个字我五笔打不来)性密封板,,
回复
6楼
在T-GRID过伸缩缝时一样,用一张加帆布的盲板。。。
回复
7楼
在库板做吊顶板时,,我也不小的怎么处理了。。。。(理论上是可以做成加槽铝的,但我也不敢这样做)
回复
8楼
先找张地面的伸缩缝相片吧。。
回复
9楼
铝才你门自己开发的吗?
回复
10楼
可能是的呀,,,我们也是在样品室内拍的相片。
回复