热继电器的整定值是0.95~1.05倍额定电流,怎么额定工作啊?
hellohello11
2009年09月28日 10:48:05
只看楼主

若选热继电器的整定值是0.95倍额定电流,那在额定工作时就跳掉了,怎么解释?

若选热继电器的整定值是0.95倍额定电流,那在额定工作时就跳掉了,怎么解释?
免费打赏
kacakaca
2009年09月29日 14:39:40
2楼
首先热继的参数你不是很了解,举个例子3UA5940-1J 整定电流范围6.3-10A,其整定值63%-100%
其次根据热继的保护特性,
1。1.05倍整定电流倍数,动作时间大于2小时
2。1.2倍整定电流倍数,动作时间小于2小时
3。1.5倍整定电流倍数,动作时间小于2分钟
4。7.2倍整定电流倍数,动作时间2s至10s之间。