请教变压器(10kV/0.4KV)工作接地母线如何选择?
lining-jz
lining-jz Lv.2
2009年09月27日 18:01:38
来自于变压器
只看楼主

做了一个工程,变压器是每层设的,有5w多KVA,计算了一下电流大的惊人,接地咋般,母线再大接地时大楼钢筋还是很小啊:(

做了一个工程,变压器是每层设的,有5w多KVA,计算了一下电流大的惊人,接地咋般,母线再大接地时大楼钢筋还是很小啊:(
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月27日 19:54:03
2楼
看来只有建专用接地装置了。
回复
lingxuct
2009年09月28日 07:45:55
3楼
每层都有变压器?
可以把大楼的所有主(钢)筋全焊接起来,作为接地的等电位网。
再在电缆竖井加—50X5的镀锌扁钢与楼外接地装置连接。
回复