施工现场要求N线和PE线分开设置的原因?
lqandzr131421
2005年06月14日 09:31:36
只看楼主

施工现场要求N线和PE线分开设置的~!!我们这里也是分开设置的但不知道为什么两根线好像是通的,谁能告诉我有什么危害吗??我好怕`!!

施工现场要求N线和PE线分开设置的~!!

我们这里也是分开设置的但不知道为什么两根线好像是通的,谁能告诉我有什么危害吗??

我好怕`!!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月13日 10:52:06
2楼
TN-C-S系统,重复接地处N线和PE线分开,施工把我这点就行。
别害怕了。
回复
zuoxaomin
2005年06月13日 11:03:10
3楼
能用就不怕,但漏电保护好象会动作,(好象是)
回复
lqandzr131421
2005年06月13日 17:06:17
4楼
对呀~!!!
我们这里也是分开的~!!!但那表一测好象是连在一起的~!!

漏电保护器也经常动作    能告诉我怎么避免或原因是什么吗??
回复
zuoxaomin
2005年06月13日 17:09:56
5楼
那需要分开吧,98年《低压电器》第1期44页,有梅兰专家专门对漏电选择和接线的论述,型号是C45N,现在改C65N了,但原理是一样的。
回复
liu.si.jie123
2005年08月02日 00:57:35
6楼
拿表测通是正常的。因为TN-S系统PE线和N线在变压器处是相连的。TN-C-S系统在总配电箱处是相连的。在漏电保护器后端不可混用。否则会引起漏电保护器动作。
回复