小弟刚进甲方,不知道施工现场是否符合要求
c20060420801
2013年02月26日 16:16:23
来自于建筑施工
只看楼主

小弟照了几张现场照片,请大家过目,指点一下有什么不符合要求的这张是正在做基础支撑这张是已经封顶的楼的墙角

小弟照了几张现场照片,请大家过目,指点一下有什么不符合要求的 20130226_152959.jpg这张是正在做基础支撑 20130226_151925.jpg这张是已经封顶的楼的墙角

20130226_152959.jpg


20130226_151925.jpg

lzl8818
2013年02月26日 16:46:27
2楼
第一张照片!钢筋看不清楚!模板指定不行啊!拼缝不严造成漏浆,转角拼接不牢固造成涨模,
回复
c20060420801
2013年02月26日 19:44:16
3楼
lzl8818 发表于 2013-2-26 16:46 第一张照片!钢筋看不清楚!模板指定不行啊!拼缝不严造成漏浆,转角拼接不牢固造成涨模,谢谢您的告知,我会告诉施工单位的,我也希望自己越来越懂!
回复
jingdsuoni
2013年02月26日 22:13:44
4楼
朋友!给你一句话,趁你在甲方待的时间还不长,建议你离开甲方去施工单位干,那样能让你成长的更快!只是我亲身经历!希望你能好好考虑考虑!对你绝对没坏处!
回复
c20060420801
2013年02月27日 13:57:41
5楼
jingdsuoni 发表于 2013-2-26 22:13 朋友!给你一句话,趁你在甲方待的时间还不长,建议你离开甲方去施工单位干,那样能让你成长的更快!只是我 …谢谢您的忠告
回复
zhanghualei126
2013年02月27日 16:55:53
6楼
1、现场安全文明施工一塌糊涂:材料摆放凌乱,配电箱四敞大开,没有防雨措施;施工人员不佩戴劳动保护
2、成品保护不到位:钢筋直接放在泥土中
3、墙角毛刺,说明模板拼接不密实,如果是涨模,说明模板加固支撑体系不牢固,没有进行模板侧压力计算,检查其施工方案,如果施工方案上有计算,则说明不是计算有误,就是现场没有按照方案施工,属于野蛮施工
另外:只要有上进心,在什么位置都能成长。祝你好运!
回复
zhanghualei126
2013年02月27日 16:58:57
7楼
还有,你所在的施工地点是不是雨水较多,如果雨水较多,混凝土浇筑前组织施工单位及监理对模板及其支架进行检查,模板受潮易变形,属于较大的安全隐患
回复
xiongfeng0806
2013年03月01日 15:54:49
8楼
这工程做的太不正规了吧
回复
jszzq1994
2013年03月01日 22:06:03
9楼
zhanghualei126 发表于 2013-2-27 16:55 1、现场安全文明施工一塌糊涂:材料摆放凌乱,配电箱四敞大开,没有防雨措施;施工人员不佩戴劳动保护2、 …+100000000000000000000000086
回复
arbil1989
2013年03月01日 22:41:55
10楼
低头一看没戴安全帽,就没再看别的了。
回复
wan5528986
2013年03月03日 11:15:17
11楼
:L:o安全都不到位