请明白人指点一下,16KVA的3相隔离变压器的变压比误差允许范围是多少? 能否给出标准!多谢!
请明白人指点一下,16KVA的3相隔离变压器的变压比误差允许范围是多少? 能否给出标准!多谢!
2楼
楼主问隔离变压器“变比误差”有什么用,胆心误差大了会造成什么后果?
回复
3楼
那有这词,瞎说
回复
4楼
变比误差是电力变压器中明确要求测量的项目,楼上怎么会没有听说过阿?IEC60076和GB1094里都列为出厂试验项目,误差为+-0.5%,但是此标准并不适用于400/400隔离变压器,所以同楼主一样有此疑惑,求高人解答!
回复