最近做了一个工程,33层住宅,条式,单层建筑面积为730平米,剪力墙结构,中部设一道抗震缝,Ⅲ类场地,主体结构的含钢量为每平米48kg。业主认为太高,要我们改图,含钢量降到每平米38kg,土建成本控制在每平米1200以内。 不知业主的要求是否合理?目前武汉市的类似工程的含钢量到底在一个什么范围?(是我们设计的含钢量高得离谱还是业主的要求低得太离谱?) 希望武汉的网友讨论讨论!

2010年01月17日 22:37:23
12楼
武汉6度区,风压100年0.4。考虑到你3类场地,且高宽比较大(从总高度和你单层面积推算的),你图纸的48含钢量略显偏大但不过分,但也属于合理范畴。但业主所说的38倒有些苛刻了,若是18层的可以控制在38(建筑方案不变态的话)以内。
回复
tq2860
2010年01月18日 11:22:31
13楼
这东西部一定。
回复
taobiguotbg
2010年01月29日 10:43:09
14楼
可以了!
钢筋怎么会以为的减小呢!
业主要求肯定要考虑。但是不能一位顺从!
33层的高层用钢量不大。
回复
ouyfw71
2010年02月28日 14:14:32
15楼
单纯含钢量没有可比性:lol
回复
fengweicao
2010年03月16日 23:50:30
16楼
回复
facejjf
2010年03月19日 15:55:57
17楼
6度区的还真没做过,只能听各位聊聊了
回复
cyclodragle
2010年03月19日 17:38:39
18楼
重庆6度2类,100米左右住宅可以到35-38KG,
回复
kl7a
2010年03月23日 21:04:46
19楼
:victory: :victory:
回复
whjsun
2010年04月11日 12:34:38
20楼
50kg左右
回复
martinahan
2010年04月11日 15:21:57
21楼
这个要看结构的控制指标啊,荷载的取值大小,结构的布置都会影响计算结果的,再有一些构造措施可以减减钢筋的。