内走道机械排烟请教
fujiangtao_1982
2009年09月24日 17:25:55
来自于通风排烟
只看楼主

8字型内走道,长72m, 宽16m,8字中间部位有2个送风口,8字底部有排烟口。问:机械排烟可以不设置通风管道吗?

8字型内走道,长72m, 宽16m,8字中间部位有2个送风口,8字底部有排烟口。问:机械排烟可以不设置通风管道吗?
免费打赏
fujiangtao_1982
2009年09月24日 17:29:14
2楼
补充:问了几个老技术人员说:有送风装置可以不设置排烟管道,可以利用送风机的风压吧烟气送过来。但是被审图卡住了。
回复
vk3001h
2009年09月25日 11:31:32
3楼
依靠送风把烟气压过来只能做到把烟气排走,不能保证及时把烟气排走。规范中还有一条是“室内任意一点距最近的排烟口距离不超过30m”。