地下车库用的送排风井,上到地面上后开的百叶面积该怎么计算?百叶是不是都有折减系数的,听说防雨百叶的折减系数是0.5。在哪里可以查到折减系数。
地下车库用的送排风井,上到地面上后开的百叶面积该怎么计算?
百叶是不是都有折减系数的,听说防雨百叶的折减系数是0.5。在哪里可以查到折减系数。
2楼
地面上开的百叶首先风速不能高,因为一般开在靠地面附近,风速太高吹人。控制风速不大于4m/s。任何百叶都有折减系数,在百叶产品的样本上应该有标注。手册上规定在没有标定值的情况下防雨百叶可以按0.5取折减系数,但是实际上防雨百叶基本上没有能达到这个值的,一般在0.3~0.4。
回复
3楼
学习了,多谢。
回复
4楼
谢谢2楼讲解,又学习了一点知识
回复
5楼
2楼很专业 控制风速即可
回复
6楼
09措施室内取0.7。室外取0.5
在哪一页啊,我怎么没有看见过。
回复
7楼
进风百叶和排风百叶控制风速不尽相同
回复
8楼
学习了~可是在设计时没有考虑的~
回复
9楼
最大可以取到0.7吧
回复
10楼
取0.5,没人会再罗嗦.
回复
11楼
vk3001h 发表于 2009-9-25 11:48 地面上开的百叶首先风速不能高,因为一般开在靠地面附近,风速太高吹人。控制风速不大于4m/s。任何百叶都有 …我严重怀疑二楼哥们说的:因为一般开在靠地面附近,风速太高吹人。控制风速不大于4m/s。设计院哥们说的不能超过1m/s。别害了人啊!!
回复