最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
32楼
主管线十一二公里,那之间有没有出口,如果没有出口的话,压力增大,可能会引起保管
回复
33楼
爆管如何解决
我的主管线有十一二公里,没有装排汽阀,也没装任何的防护措施,会不会农户开水龙头产生水锤啊?
大概出在没有排气阀,你没按照规范做设计。因此还是增设排气阀吧。
回复
34楼
支持这条
回复
35楼
同意楼上的说法“设计压力都是稳定压力,实际运行压力要高于设计压力!
并且有压管都要做严密性水压试验的,试验压力通常为管道工程压力的1.5倍(低于0.6MPa的可用气压代替水压),可见你们敷设管道的时候肯定没做过这个试验!”
回复
36楼
真是麻烦啊,顶一下哈
回复
37楼
重力供水,发生水锤的机会应该还不多吧?短时水锤压力也不至于超过0.80MPa管子的实验压力吧?你发生爆管的位置在哪?
回复
38楼
不一定是管的问题有可能是地势不平
回复
39楼
能否换用耐压等级高的管道啊?
回复
40楼
应该是水崔的作用,加排气阀或者换管材
回复
41楼
水锤的影响不能排除,可是还要考虑一下安装方面的原因,要是不按照规程操作安装,在接口处会有很大的隐患。其次就是管材选用的承压等级是否够。
回复