爆管如何解决
jmhabc
jmhabc Lv.2
2009年09月24日 10:05:13
来自于工地图片
只看楼主

最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄

最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
免费打赏
yinhuixiayan2004
2011年04月07日 21:19:20
42楼
管材质量是不是有问题啊,要是经常有这样的问题只有换管了,
回复
寒冬
2011年04月10日 21:26:59
43楼
管材选用的等级太低,至少用1.0MPa的管,因为管材在地下还有土方压力等不同外力。
回复
zzh6543210000
2011年04月10日 21:49:16
44楼
管内的瞬间压力肯定超过0.8mp
回复
丹桂飘香
2011年04月12日 00:06:19
45楼
1/提高管材抗压等级,可提至1.5MP;
2/出水管应加设排气阀
3/检查管材安装接口情况
回复
wsliu
2013年09月27日 11:19:09
46楼
还是水锤引起的故障,管网较长一定要注意有无驼峰与膝拐现象。因为你的管道设计压力与使用压力太接近了,要不就换高1等级的管材。
回复
hubert0915
2013年11月20日 15:49:23
47楼
爆管原因,一定是水锤作用。
回复
zengqiangyuan
2013年11月26日 13:11:19
48楼
装个减压阀
回复

相关推荐

APP内打开