爆管如何解决
jmhabc
jmhabc Lv.2
2009年09月24日 10:05:13
来自于工地图片
只看楼主

最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄

最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
免费打赏
ky88
2010年02月05日 14:30:54
22楼
是不是这个话题 不应该在图片区里呀:o :funk:
回复
aishiyg
2010年02月24日 12:17:31
23楼
落差54米?那距离呢?
回复
lfyy-qq
2010年03月11日 11:11:31
24楼
肯定是管材有问题,不然0.8的管子怎么会出问题。
回复
jszhq2008
2010年04月22日 17:05:17
25楼
恩呵呵不错哦,有图有文字介绍,虽然大部分还是没见过,但已经有了初步认识。谢啦,LZ
回复
baitian163
2010年05月09日 23:56:47
26楼
学习中,希望楼主能早日找到解决方法。
回复
xzwwlw
2010年06月13日 11:38:56
27楼
一、概述
水锤也称水击,它是流体的一个非恒定流动,即液体运动中所有空间点处的一切运动要素不仅随空间位置而变,而且随时间而变。水锤的延续时间虽然短暂,但他会造成严重的的工程事故。
二、水锤危害
在泵站中发生水锤事故的现象是很普遍的,其中以地形复杂,高低起伏的西北和西南地区尤为突出。泵站中多数水锤的结果是轻则水管爆裂,止回阀顶盖或壳体被打坏大量漏水,造成暂时供水中断的事故;重则酿成泵站被被淹毁,泵船沉没等严重事故。深圳市XX泵站运行第三天的时候,泵房被淹毁。爆管的实例就更多,例如冯家山水库输水工程及泉州输水工程。
1)冯家山水库
宝鸡冯家山引水工程输水管线是1998年年底试运行,担负陕西宝鸡市70%人口供水。此工程输水管线13爆管了14次,每爆裂一次,整个宝鸡市区就会遭遇大面积停水,居民的正常生活就会受到严重影响。石头河水库引水工程加上冯家山水库引水工程,宝鸡市十多年间仅花在引水上的费用,就超过了11个亿。

2)泉州市输水工程
2010年1月27日,在附件省泉州市东海云鹿路一地下主水管道突然爆裂,水流将百米路面淹成了泽国,造成东海片区约两万户居民家中停水。爆裂口位于弯道下侧,长几十厘米。这根主水管道是直径1米的PE管,管壁厚度超过了5厘米。

爆管原因----落差产生“水锤”
这次爆裂的主水管道是2008年铺设的新型管道,深埋在地下,在没有遭遇外力强大作用的情况下突然爆裂,有市民对管道质量提出疑问。而万吨左右的自来水白白流失,也让众多市民心疼。
据介绍,新型的PE管道有较好的韧性和断裂伸长率,又会提高管道系统抗水锤冲击的能力,比以前的水泥或钢铁管道优异,现在城市管道一般都采用这种管道。
“这次铺设不久的PE管道爆裂属于比较少见的情况。”经过检查,现场一名技术人员告诉记者,管道爆裂应该是由“水锤”冲击引发的。
“在水厂上班,经常可以听到管道水锤声轰响不停。”这名技术人员说,水锤效应在管道内都会存在,与管道的材料无关,虽然PE管道抗水锤性能更好一些,但这次爆管位置在弯口处,水锤压力更大,可能由此造成了爆管。
三、水锤防护
如果要想得知次输水管线是否会有水锤的发生,就必须做水锤分析计算。美国的KYPIPE SURGE2010是一种水锤分析软件,它可以根据具体的技术条件进行水锤分析从而判断水锤的危害程度以及采用何种防护措施。
美国GA公司生产的水击阀和空气阀是很有效地水锤综合防护设备。
1) GA 水击预防阀四大功能
A 超压泄水—高压导阀具有超控功能,无条件超压保护。
B 突然减压时开启,并维持开启,等待高压波返回。
C 事故断电时开启泄水。
D 事故断电并伴随异常低压时开启泄水。
2) 水击泄放阀:超压泄水—高压导阀具有超控功能,无条件超压保护。
3)空气阀:微量排气阀,高速吸气排气阀,缓闭式高速排气阀,复合式排气阀,缓闭复合式排气阀 注气微排阀及阀组等。
回复
xzm5577666
2010年06月30日 16:42:22
28楼
长距离输水管线一定要按规范加装排气阀,所选用的PE管0.80MPa偏小,另外管身质量问题也不能排除。
回复
mxw3704001
2010年07月12日 18:20:40
29楼
水管质量是关键··········································
回复
wujl18
2010年07月13日 21:05:51
30楼
爆管产生原因很明显,一定是水锤作用。
因为按规范管材选型没有问题,0.8MPa是够的。爆管的原因应该是施工中没有按设计坡度施工,造成积气,产生水锤懪管,解决的办法就是在管道隆起处增设进排气阀。
回复
aizaibuyan
2010年07月13日 22:46:23
31楼
现在最少都得用1MPA的管子 ,小于的都不保险