爆管如何解决
jmhabc
jmhabc Lv.2
2009年09月24日 10:05:13
来自于工地图片
只看楼主

最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄

最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
免费打赏
jmhabc
2009年10月11日 19:58:17
12楼
能留下你们的联系方式吗?
方便我们交流啊
回复
jmhabc
2009年10月11日 19:58:51
13楼
能留下你们的联系方式吗?
回复
jmhabc
2009年10月11日 20:13:23
14楼
我的主管线有十一二公里,没有装排汽阀,也没装任何的防护措施,会不会农户开水龙头产生水锤啊?
回复
sunshine_zly-163
2009年11月14日 09:38:36
15楼
设计压力都是稳定压力,实际运行压力要高于设计压力!
并且有压管都要做严密性水压试验的,试验压力通常为管道工程压力的1.5倍(低于0.6MPa的可用气压代替水压),可见你们敷设管道的时候肯定没做过这个试验!
回复
pgp-110
2009年11月30日 15:37:32
16楼
我想你应该先算一下54米高的水的的势能是多大。然后除以管道的截面积,最后换算成兆帕与管道的额定压力比一下。
回复
pgp-110
2009年11月30日 15:43:16
17楼
错了,应该是用势能换算成兆帕然后再比较,据我计算你的管道额定压力不够
回复
xyy47
2010年01月06日 16:44:22
18楼
爆管如何解决
我的主管线有十一二公里,没有装排汽阀,也没装任何的防护措施,会不会农户开水龙头产生水锤啊?
大概出在没有排气阀,你没按照规范做设计。因此还是增设排气阀吧。
回复
kswmh
2010年01月15日 12:05:05
19楼
:victory: :) :lol
回复
liuchen09518
2010年01月20日 16:44:03
20楼
那就在焊
口爆了
回复
zhxou
2010年01月23日 16:17:58
21楼
学习了,我猜测应该是水锤的问题吧!1愚见!问问水的势能怎么换算成MPa
回复

相关推荐

APP内打开