最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
2楼
碰到这门子事也够倒霉的
回复
3楼
换1.6MPA的管子啊
回复
4楼
管内的瞬间压力肯定超过0.8咯
回复
5楼
埋深40貌似少了哦 好像要70
回复
6楼
没说是上水管还是下水管
回复
7楼
用钢管也得啊,8MM的螺旋钢管,看还能怎么爆
回复
8楼
回复
9楼
这种事都给你如上喇。。。
回复
10楼
你这个系统水塔重力供水,发生水锤的机会应该还不多吧?短时水锤压力也不至于超过0.80MPa管子的实验压力吧?你发生爆管的位置在哪?
回复
11楼
爆管的位置在已经是到了离山坡一两公里了 地面的高差不大
回复