各位好,我们小型冷库用的比泽尔4H-25.2的半封闭活塞机,旧的机器出现连杆断裂故障,遂更换新机器,一并更换电磁阀及过滤器,但试机十分钟左右就出现压缩机结霜现象,开始从端盖扩散,同时曲轴箱的温度也较低,出现结露滴水,怀疑液击但未听到所谓闷响。调节膨胀阀未果即判断其故障,更换膨胀阀后调节仍无效果。目前推断是否系统内存在水分导致该现象,请大虾指点。运行时低压1.8,高压13左右,应属正常吧,其电流未测,库温一般控制在2.5-5度。开机运行后膨胀阀后面铜管一直未见结霜,蒸发器也未结霜。
