我们厂是生产铅的,有个新的炉子的变压器的接地,我师傅是这样做的,你们看对吗?三相四线的铜排接到低压配电柜.然后把N线,外壳,接地的扁铁都接到一起.但是到低压配电柜里没有接地排,这样安全吗?
我们厂是生产铅的,有个新的炉子的变压器的接地,我师傅是这样做的,你们看对吗?三相四线的铜排接到低压配电柜.然后把N线,外壳,接地的扁铁都接到一起.但是到低压配电柜里没有接地排,这样安全吗?
2楼
你师傅这么做是对的,另外零线从变压器侧出来后是不需要再接地的
回复
3楼
老式柜子没有接地的PE排,在没有改造(加上接地排)前,只能以柜体为接地排了。
回复
4楼
那我们的电机的接地线只能接到N线排了。是吗/
回复
5楼
这个问题可查阅相关TN-C系统的概念,用法
回复
6楼
1. 你们的做法本质是对的, 但形式不好, 柜子加个地排困难吗? 一段一段加呢? 不知道你问一下厂家
2. 电机当然可以接地线, 从你柜子里面出的电机电缆可以带PE, PE在柜子里面和你说的那些接地也接一下, 或者和N线分支接.
回复