关于雨淋系统
dingyuzuo
dingyuzuo Lv.2
2009年09月22日 21:52:52
只看楼主

本人现在手上有个剧院,舞台部分葡萄架下需做雨淋系统,舞台大小为16.1x23.6,请问怎么布置,如何计算设计流量。

本人现在手上有个剧院,舞台部分葡萄架下需做雨淋系统,舞台大小为16.1x23.6,请问怎么布置,如何计算设计流量。
dingyuzuo
2009年09月22日 21:57:03
2楼
关于雨淋系统
回复
hxhlyh
2009年09月22日 22:35:36
3楼
设置两雨淋阀,考虑设计用水量=16.1x23.6*16(喷水强度)/60 L/s.
回复
hxhlyh
2009年09月22日 22:38:08
4楼
每个雨淋阀负责半个区域,原因是16.1x23.6>260m2。中间区域需两阀同时开启,所以水两按上贴考虑。
回复
hxhlyh
2009年09月22日 22:38:46
5楼
希望可以解决问题:handshake
回复
fiyone
2009年09月22日 22:53:11
6楼
16.1x23.6是舞台大小,你只做部分舞台,就按部分考虑投影面积,找到合适的强度,接管子雨淋阀就可以了,注意压力。
回复
tjw231
2009年10月14日 17:18:37
7楼
那么雨淋系统的探测系统是怎么布置?
回复
li-linyong
2009年10月15日 00:59:20
8楼

同意!规范只规定葡萄架下部设。
回复
zpzjt
2009年10月15日 08:49:18
9楼
没做过雨淋的系统,感觉很恐怖的