主楼与裙房施工
keleping1
keleping1 Lv.2
2009年09月22日 16:17:19
来自于建筑施工
只看楼主

主楼现在施工到2层 裙房还未施工。主楼筏板梁基础。裙房条基加独立柱基础。现在主楼向裙房甩的筋甩筋的接槎部位如何处理?在线等、谢谢!

主楼现在施工到2层 裙房还未施工。主楼筏板梁基础。裙房条基加独立柱基础。现在主楼向裙房甩的筋甩筋的接槎部位如何处理?在线等、谢谢!
免费打赏
sun_east
2009年09月22日 21:20:27
2楼
1、钢筋甩槎错开接头,焊接连接;
2、混凝土接槎最好在跨中,但是一般施工不方便,可跟设计院商量,改在支座附近,采取补强措施;
3、设计一般要求在主楼副楼之间设置后浇带,待主楼沉降稳定之后再浇注后浇带;
回复
凌云鸿
2009年09月23日 21:52:12
3楼
是啊 应该是要有设计后浇带吧 钢筋预留按规范 接头设置在受力较小处 接头应错开 同一区域内 接头面积不宜超过50%
回复

相关推荐

APP内打开