通风量按换气次数还是新风量算?是否有据可查??
senice1103
senice1103 Lv.2
2009年09月22日 16:09:39
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下建筑通风量是按照通风换气次数还是按照新风量来计算呢??暖通规范5.1.10 说:凡属设有机械通风系统的房间,人员所需的新风量应满足第3.1.9条的规定;第5.1.14条 :放散入室内的有害物质数量不能确定时,全面通风量可参照类似房间的实测资料或经验数据,按换气次数确定,亦可按国家现行的各相关行业标准执行。如何理解这两条规范,忘高手指点!

请问地下建筑通风量是按照通风换气次数还是按照新风量来计算呢??
暖通规范5.1.10 说:凡属设有机械通风系统的房间,人员所需的新风量应满足第3.1.9条的规定;

第5.1.14条 :放散入室内的有害物质数量不能确定时,全面通风量可参照类似房间的实测资料或经验数据,按换气次数确定,亦可按国家现行的各相关行业标准执行。

如何理解这两条规范,忘高手指点!
免费打赏
senice1103
2009年09月23日 14:20:32
2楼
:( :call: :call: :call:
回复
zoeya
2009年09月24日 10:33:29
3楼
按大的风量算,不做空调时应按换气次数
回复
alex_too2
2010年01月29日 13:35:51
4楼
地下建筑?我通常是用换气次数算。感觉上地下建筑用规定的换气次数算出的风量通常都大于用新风量算出的风量,你不放心就取两者中大的那个吧
回复
painer
2010年01月29日 13:36:53
5楼
地下建筑一般按换气次数计算得出
回复
dmmy
2010年01月30日 18:02:23
6楼
回复
fujiangtao_1982
2010年02月03日 10:07:54
7楼
按大的算
回复
dcq287244221
2012年10月23日 15:17:01
8楼
[根据《全国民用建筑工程设计措施(暖通空调动力)第4。4。2条规定:单层地下车库排风量概算
1、层高小于3m,按实际计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*实际高度*6;
2、层高大于3m,按3m计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*3*6;
3、按国际要求L0=m2*4L/S
回复
dcq287244221
2012年10月23日 15:20:26
9楼
关于换次数怎么来的?是按车库汽车总排放量计算得来的,参考各类汽车的排放量
回复
yanyu612
2012年10月31日 13:08:21
10楼
[根据《全国民用建筑工程设计措施(暖通空调动力)第4。4。2条规定:单层地下车库排风量概算
1、层高小于3m,按实际计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*实际高度*6;
2、层高大于3m,按3m计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*3*6;
3、按国际要求L0=m2*4L/S
回复

相关推荐