楼梯梁板植筋到底允不允许?
lwlwj1985
lwlwj1985 Lv.2
2009年09月22日 10:38:49
只看楼主

我所从事的工程属于框剪结构,地下两层,地上二十二层,主楼核心筒交通核处有两部楼梯。本来按照规范施工的话,两部剪力墙内的楼梯都应该施工完成至楼层顶板面上端斜跑1/3处留置施工缝,但是施工单位的木工人少,而且技术水平太有限,所以每层的楼梯都跟在楼层的下面一层施工,施工完剪力墙后,楼梯梯梁和梯板再在剪力墙上面植筋。本来工期紧,建设单位要求疯抢进度,所以都没怎么重视(这也是我从事技术的失职之处)。现在已经施工至10层了,监理单位也开始狠抓质量了,而且都在想怎么解决这个问题,在上面的几层把楼梯抢上去。

现在问题就是,这样植筋到底允不允许,而且我担心下面10层会不会出现问题。。
免费打赏
yaochuanbo20
2009年09月22日 13:27:12
2楼
同样不懂。:$ :$
回复
w.h.jwh
2009年09月24日 06:54:48
3楼
查查规范好了,不违背规范就行,
回复
yong3723
2009年09月24日 10:45:50
4楼
为什么一定要采用植筋的方法呢?也可以预埋梯梁、梯板的钢筋,最后施工时采用搭接焊。
如果植筋的话,不是不可以,但抗拔检测费用太高了,不划算。
回复
w.h.jwh
2009年09月25日 16:37:06
5楼
同意楼上观点,梁筋最好预埋
回复
hanjian2006yuan
2009年09月28日 14:42:23
6楼
可以 为什么不可以啊 质检站检测过了 就可以了 呵呵

但是这个甲方不会给签证 责任全是你们的
回复
albert2000
2009年09月28日 21:44:48
7楼
植筋有何不可呢,满足产品钻孔深度,达到要求的,植筋和预埋钢筋是一样的。植筋有自己的规范--后锚固规范,这本身就是一个许可的施工工艺。后锚固规范上:4.1.4 满足锚固深度要求的化学植筋及螺杆(图2.1.5),可应于抗震设防烈度≤8 度
之受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件及非结构构件的后锚固连接。
回复
shiyuan0511
2009年09月28日 23:23:45
8楼
这个楼梯是板式楼梯还是梁式楼梯啊,处理的办法应该不一样,植筋理论上可行,实际操作中有很大的商榷余地,谁也不能保证每根植筋都合乎要求,施工单位能在这儿做文章,我怀疑这个公司,至少是这个项目部的施工质量意识有问题
回复
dcld2009
2009年09月29日 21:45:40
9楼
正规的施工队伍是不会这么做的,除非是加层后新增的楼梯而迫不得已才做。
回复
wuguangjun20
2009年10月02日 21:03:05
10楼
剪力墙施工通常为大模板施工,如果在梯板的3---5步台阶处不好留置施工缝,可考虑在缓步平台上留置,梯梁在净跨1/3处留置施工缝,直槎。缓步平台一般为单向板,任意留置。这要考虑和地方质检站的强制性规定是否有冲突。
尽管植筋有自己的规范--后锚固规范,也是一个许可的施工工艺,但在施工中很难按规范做到。建议和设计单位的结构工程师进行沟通,或许有更好的处理方法。
回复
zhupeixin
2009年10月03日 21:19:02
11楼
楼梯都是和同一层的板一起现浇的啊,而且留到1/3,植筋是很贵的,6,8的便宜,25以上的梁钢筋植起来就很贵了啊,这样做施工单位很亏的,你知道楼梯板植筋要值很多的额:handshake