五层框架,有一层-4.5米地下室,基础采用独基加350厚抗水板,基坑已经开挖做了防水有一年了,经雨水也泡了一年,现又复工,即将如何处理,才能消除疑虑,全面检查到位,安全合格?请指教?
五层框架,有一层-4.5米地下室,基础采用独基加350厚抗水板,基坑已经开挖做了防水有一年了,经雨水也泡了一年,现又复工,即将如何处理,才能消除疑虑,全面检查到位,安全合格?
请指教?
2楼
难见回答,望大家开论啊.
回复
3楼
肯定是先排干基坑底板以上积水,清理淤泥和沙石。然后看土层的类别,既然防水板都浇了,似乎只有在板上打孔进行防水板以下的土层排水,固结和加固。排水可用轻型井点、喷射井点。土层加固可以回填和补强灌浆。施工时要对周边建筑及基坑四周进行变形观测。必要时候要对对基坑四周进行全线堆积反压,形成一个梯形反压体,直至基坑底部土壤不继续变形为止。
[
本帖最后由 sxj20289558 于 2009-9-28 15:01 编辑 ]
回复
4楼
土层质量好的画处理很同意,土层质量不好的话代价可就太大啦
回复
5楼
还是先评估基坑支护结构的安全性吧,基坑支护结构一般为临时性工程,使用年限也就2年,我们这也有个基坑放了2年,再复工时即使加固也出了几次险情。
基础的情况,我不清楚,雨水泡了以后,地基承载力是否满足要求,可能还得做试验、重新计算啦
回复
6楼
应该要土层质量上寻找原因,这样才能彻底解决问题
回复
7楼
怎么才安全,建议重新勘探
回复
8楼
现排水吧,排完后看看基础的具体情况,根据具体情况采取措施。
回复
9楼
造价太高的话,就全部挖了重做得了
:L
回复
10楼
重新勘查探明基础底持力层软化程度.再决定地基土固结方案.如造价过高,临可翻工重做.