我们公司做的现场控制柜一直都是只有开和关两个按钮,就是通过二次回路控制接触器线圈来实现。这次要做的项目的现场控制柜要求加一个紧急停止按钮,我都不知道紧急停止是什么概念。请问紧急停止如何实现?有图参考参考吗?我在线等,急,拜托!!!!
我们公司做的现场控制柜一直都是只有开和关两个按钮,就是通过二次回路控制接触器线圈来实现。这次要做的项目的现场控制柜要求加一个紧急停止按钮,我都不知道紧急停止是什么概念。
请问紧急停止如何实现?有图参考参考吗?
我在线等,急,拜托!!!!
12楼
另外,断下后必须锁定,(锁定后,在解锁前,就地,远动,手动……所有合闸操作均不起作用)
保证安全最重要。
回复
13楼
您说的锁定是不是用那个“蘑轱头”啊,那是什么东西啊?一种开关按钮按下去就起不来的?
您有QQ号或者MSN吗?
回复
14楼
很简单啊,一条直线:
L 接 紧急停止按钮(闭点) 接 失压线圈 接 N线
(以AC220为例)其他电源也是一样的
回复
15楼
按钮分多种:平头;凸头……
其实就是按钮可动部分,蘑轱头只不过大一点(保证紧急情况下不至于按偏位置)按下后会锁住。
其它没什么啊。你直接叫采购去买紧急停止按钮,再按我说的接线吧。
我没其他聊天软件(不敢用,怕老板)
回复
16楼
那好,大哥,麻烦你等一会,我找您的意思把图画画传上来,您再看看对不对
回复
17楼
控制按钮型号后面带有J的就是紧急式了。
如果是控制接触器,接线方式与普通停止按钮相同;如果是控制断路器,可以用它切断失压线圈的电源,也可以用他接通分励线圈的电源。怎么方便就怎么做啦!
回复
18楼
好的,
1请确认你的紧急停止按钮是安装在现场(对失压线圈,距离太远的话,考虑下电压降)
2请确认你的断路器是带了失压线圈或能方便的添加失压线圈。
3最好说明白你的全部意图,你的提问是问通过二次回路控制接触器线圈来实现。
不是最后你问的断路器,
如是接触器接线为电源——紧急停止——分闸按钮——合闸按钮(并联自保持触点)——接触器线圈——N线
回复
19楼
哈哈哈!小兄弟。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
可惜我结婚了,不然飞到你哪里帮你看看:)
回复
21楼
完了,看了你上面那条就觉得全画错了
但是还是传上来
麻烦您给你改正改正
谢谢,麻烦了!