9.20下午供配电案例题(部分) 1~5 "某厂为进行节能技术改造,拟将原由可控硅供电的直流电动机改用交流调速同步电动机,电动机水冷方式不变, 原直流电动机的功率Pn=2500KW,转速为585r/min,要求调速比大于15:1,请回答问题:" "1在该厂改造方案讨论中,对于直流电动机与同容量,同转速的同步电动机进行技术性能比较,曾提出如下观点其中哪一项是错误的?" A,同步电动机的结构比直流电动机的简单,价格便宜。
1~5 "某厂为进行节能技术改造,拟将原由可控硅供电的直流电动机改用交流调速同步电动机,电动机水冷方式不变,
原直流电动机的功率Pn=2500KW,转速为585r/min,要求调速比大于15:1,请回答问题:"
"1在该厂改造方案讨论中,对于直流电动机与同容量,同转速的同步电动机进行技术性能比较,曾提出如下观点
其中哪一项是错误的?"
A,同步电动机的结构比直流电动机的简单,价格便宜。
B,直流电动机的GD2比同步电动机的大。
C,直流电动机的外型尺寸及重量大于同步电动机。
D,直流电动机冷却用水量比同步电动机少。
2,本工程选用哪种交流调速系统最合适?
A,由变频电源供电的交流调速系统。
B,定子调压调速系统。
C,串级调速系统。
D,调速型液力耦合器。
"3,该厂该着的设备年工作6000小时,有效作业率0.7,平均负载系数0.65,设直流电动机平均效率为0.91,同步
电动机的平均效率为0.96,改为交流传动方案后,估算电动机本身的年节能为下列哪一项数值?"
A,39.1*10⑷KWh
B,60.9*10⑷KWh
C,85.9*10⑷KWh
D,188.7*10⑷KWh
"4,改造方案如选6级同步电动机,要求电机的转速为585r/min,试求同步电动机的定子变频电源的频率接近
下列哪一项。"
A,29HZ
B.35HZ
C,39HZ
D,59HZ
5,如上述同步电动机要求的电源频率为33HZ,系统电源频率为50HZ,宜采用下列哪一种交流调速系统?
A,交-交变频装置的交流调速系统。
B,定子调压调速系统。
C,串级调速系统。
D,交-直-交变频调速系统。