工程所在地为6度区,传上的附件是标准层的平面图,这个工程调了好几天,发现 好难调啊,怎么调周期和位移都不满足要求,请大家帮忙看看怎么调,谢谢了====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ======================================================================
工程所在地为6度区,传上的附件是标准层的平面图,这个工程调了好几天,发现 好难调啊,怎么调周期和位移都不满足要求,请大家帮忙看看怎么调,谢谢了
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.0451 43.66 0.92 ( 0.48+0.44 ) 0.08
2 2.6656 115.27 0.47 ( 0.09+0.39 ) 0.53
3 2.3250 147.51 0.61 ( 0.43+0.18 ) 0.39
4 0.9358 37.86 0.68 ( 0.42+0.26 ) 0.32
5 0.8698 79.14 0.51 ( 0.04+0.48 ) 0.49
6 0.6851 145.63 0.86 ( 0.58+0.28 ) 0.14
7 0.5238 150.03 0.12 ( 0.07+0.05 ) 0.88
8 0.4737 54.58 0.98 ( 0.33+0.65 ) 0.02
9 0.3612 144.17 0.87 ( 0.57+0.30 ) 0.13
10 0.3137 177.08 0.32 ( 0.31+0.01 ) 0.68
11 0.2869 68.06 0.93 ( 0.13+0.80 ) 0.07
12 0.2227 152.92 0.47 ( 0.34+0.12 ) 0.53
13 0.2075 164.16 0.64 ( 0.55+0.09 ) 0.36
14 0.1949 67.92 0.89 ( 0.14+0.74 ) 0.11
15 0.1700 128.03 0.39 ( 0.16+0.22 ) 0.61
16 0.1490 41.50 0.83 ( 0.46+0.38 ) 0.17
17 0.1395 124.82 0.77 ( 0.31+0.46 ) 0.23
18 0.1288 144.32 0.44 ( 0.27+0.17 ) 0.56
地震作用最大的方向 = 50.935 (度)
2楼
**********************************************************************
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************
柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
21层 X向地震: 361.9 1175.4 23.54%
21层 Y向地震: 356.6 1033.5 25.65%
20层 X向地震: 661.7 2333.9 22.09%
20层 Y向地震: 658.4 2102.9 23.85%
19层 X向地震: 999.6 3648.0 21.51%
19层 Y向地震: 997.5 3314.3 23.13%
18层 X向地震: 1359.5 5077.2 21.12%
18层 Y向地震: 1358.6 4636.8 22.66%
17层 X向地震: 1739.4 6599.8 20.86%
17层 Y向地震: 1738.8 6044.7 22.34%
16层 X向地震: 2147.1 8211.4 20.73%
16层 Y向地震: 2144.7 7531.4 22.16%
15层 X向地震: 2571.4 9895.3 20.63%
15层 Y向地震: 2569.4 9078.8 22.06%
14层 X向地震: 3014.5 11658.9 20.54%
14层 Y向地震: 3010.9 10695.6 21.97%
13层 X向地震: 3478.1 13511.0 20.47%
13层 Y向地震: 3466.5 12393.7 21.86%
12层 X向地震: 3957.3 15457.8 20.38%
12层 Y向地震: 3941.2 14183.4 21.75%
11层 X向地震: 4452.6 17492.7 20.29%
11层 Y向地震: 4426.4 16052.7 21.61%
10层 X向地震: 4952.8 19621.7 20.15%
10层 Y向地震: 4921.4 17998.2 21.47%
9层 X向地震: 5462.4 21852.8 20.00%
9层 Y向地震: 5420.4 20016.0 21.31%
8层 X向地震: 5978.5 24194.8 19.81%
8层 Y向地震: 5925.0 22104.3 21.14%
7层 X向地震: 6488.2 26650.0 19.58%
7层 Y向地震: 6423.6 24249.5 20.94%
6层 X向地震: 6983.8 29232.7 19.28%
6层 Y向地震: 6906.0 26458.3 20.70%
5层 X向地震: 7480.0 31959.1 18.97%
5层 Y向地震: 7405.7 28772.4 20.47%
4层 X向地震: 9240.0 35665.2 20.58%
4层 Y向地震: 8855.2 31835.2 21.76%
3层 X向地震: 11039.4 40077.0 21.60%
3层 Y向地震: 10263.9 35512.8 22.42%
2层 X向地震: 12441.3 46233.9 21.20%
2层 Y向地震: 11408.2 40464.1 21.99%
1层 X向地震: 13517.6 52028.8 20.62%
1层 Y向地震: 12367.5 45159.0 21.50%
**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************
层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比
1 1 X 128.7 824.6 13.50%
Y 155.6 765.6 16.89%
2 1 X 146.3 748.8 16.35%
Y 170.0 703.6 19.46%
3 1 X 223.0 591.9 27.36%
Y 238.3 557.1 29.96%
4 1 X 226.7 506.2 30.93%
Y 253.3 466.8 35.18%
5 1 X 91.4 567.1 13.88%
Y 99.5 560.9 15.07%
6 1 X 86.5 546.4 13.66%
Y 94.5 535.7 15.00%
7 1 X 89.4 519.6 14.68%
Y 98.3 512.8 16.09%
8 1 X 90.1 495.7 15.38%
Y 99.5 492.3 16.81%
9 1 X 88.6 474.2 15.74%
Y 98.2 472.4 17.21%
10 1 X 87.6 451.7 16.24%
Y 97.4 450.2 17.78%
11 1 X 85.7 429.9 16.62%
Y 95.4 428.3 18.22%
12 1 X 83.7 408.6 17.00%
Y 93.3 405.9 18.69%
13 1 X 80.0 389.3 17.04%
Y 89.3 384.4 18.86%
14 1 X 77.3 370.3 17.27%
Y 86.5 362.4 19.27%
15 1 X 74.1 354.5 17.28%
Y 83.1 342.7 19.51%
16 1 X 71.2 340.6 17.30%
Y 80.0 323.3 19.83%
17 1 X 66.3 325.6 16.92%
Y 74.6 303.1 19.75%
18 1 X 62.7 299.0 17.33%
Y 70.6 275.4 20.42%
19 1 X 58.5 256.1 18.61%
Y 66.0 238.4 21.69%
20 1 X 51.6 194.6 20.96%
Y 58.6 186.5 23.91%
21 1 X 62.3 97.5 38.99%
Y 68.7 96.6 41.57%
回复
3楼
这是工程的PKPM文件,共4个分卷,版本为PKPM200906
回复
4楼
第二分卷..........
回复
5楼
第三分卷........
回复
6楼
第四分卷......
回复
7楼
下载下来研究研究:)
回复
8楼
如何调的模型?楼主问题解决了?
回复
9楼
请问楼主如何判断周期和位移不满足要求啊????
回复
10楼
楼主的框架剪力墙的抗震等级有问题吧:楼主输入的设防烈度为8度(0.3g),框架应该是二级,剪力墙是一级
[
本帖最后由 wha_pandeng 于 2009-10-21 11:14 编辑 ]
回复
11楼
剪力墙也太少了吧,端部加些墙吧。框架倾覆弯矩所占比率少于50%框架应按二级。
回复