这样的楼是否应该上消防报警
folks
folks Lv.4
2009年09月19日 20:20:02
来自于防雷减灾
只看楼主

现在有一办公楼共4层,带地下一层的地下车库,地上每层面积为800平方米,地下一层的车库停车位30辆,根据电气规范可不设消防报警系统,但水专业在地下车库设置了喷淋,并且设有消防泵、稳压泵,地上的水专业没有设置喷淋,所以地下车库我设置了感温探测器和火灾自动报警系统,而地上的4层办公楼由于只设有消火栓。现在的问题是,我地上的办公楼部分还用设置感温探测器么?现在我想在各层只设置一些手报、和消火栓报警按钮,并设置了切非。不太确定楼上的消防报警是否还要做。

现在有一办公楼共4层,带地下一层的地下车库,地上每层面积为800平方米,地下一层的车库停车位30辆,根据电气规范可不设消防报警系统,但水专业在地下车库设置了喷淋,并且设有消防泵、稳压泵,地上的水专业没有设置喷淋,所以地下车库我设置了感温探测器和火灾自动报警系统,而地上的4层办公楼由于只设有消火栓。
现在的问题是,我地上的办公楼部分还用设置感温探测器么?
现在我想在各层只设置一些手报、和消火栓报警按钮,并设置了切非。不太确定楼上的消防报警是否还要做。
加肥猫
2009年09月19日 21:37:53
2楼
没必要上火报,地下也一样
回复
lingxuct
2009年09月20日 08:33:27
3楼
需要同消防验收部门沟通,如果他们要求做,你不做会通不过消防验收,他们同意不做,就OK了。
回复
hhsscc
2009年10月10日 14:46:00
4楼

可以不做消防火灾报警系统.
回复
zgnycgx
2009年11月10日 23:08:02
5楼
规范没要求,想设你就设,设了更安全,不设也不违规
回复
gejian612425
2009年12月20日 20:41:27
6楼
nbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
回复
piccdie
2009年12月22日 10:54:11
7楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
13.4.4 灭火设施的联动控制设计应符合下列规定:
2 自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
1)当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;
2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;
3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:
——总线自动控制系统的启、停;
——直接手动控制喷淋泵的启、停;
——系统的控制阀开启状态;
——喷淋水泵电源供应和工作状况;
——水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低达5℃以下时,应发出信号报警;
——干式喷水灭火系统的最高和最低气压;在压力的下限值时,应启动空气压缩机充气,并在消防控制室设空气压缩机手动启动和停止按钮;
——报警阀和水流指示器的动作状况。
4)设有充气装置的自动喷水灭火管网,应将高、低压力报警信号送至消防控制室;
5)预作用喷水灭火系统中,应设置由感烟探测器组成的控制电路,控制管网预作用充水;
6)水喷雾灭火系统中宜设置由感烟、定温探测器组成的控制电路,控制电磁阀;电磁阀的工作状态应反馈至消防控制室。
根据这个规定,地下部分可以不做报警系统,但要做联动控制系统。地上部分是否需要可按《火规》确定。
回复
wydq-007
2009年12月24日 16:44:19
8楼
根据《火灾自动报警系统设计归范》GB50116-98表3.1.1 ,要看看楼上是不是设有空气调节系统,如有就有必要设置。
回复

相关推荐

APP内打开