消防控制柜
qwe123zxclk
2009年09月18日 14:04:57
只看楼主

请问消防泵控制柜、消防增压稳压设备控制柜要有巡检功能的吗?但规范GA 30.3-2002、GB 6245-2006都没要求这个功能,如果要加的话,就加时间继电器定时起动可以吗?

请问消防泵控制柜、消防增压稳压设备控制柜要有巡检功能的吗?但规范GA 30.3-2002、GB 6245-2006都没要求这个功能,如果要加的话,就加时间继电器定时起动可以吗?
免费打赏
jiaojiaonimen
2009年09月18日 16:39:49
2楼
定时巡检功能,现在有这个要求;一般正规的消防成套设备厂商做的配电柜都带这项功能
回复
qwe123zxclk
2009年09月18日 20:36:19
3楼
一般都是多长时间启动一次?运行时间多久?要做的话肯定得用单片机或PLC了
回复
ynensinacom
2013年08月29日 22:42:42
4楼
不行,你这样管网的水压会增加,不符合规范
回复
小小小的小
2015年09月20日 19:10:50
5楼
学习了,谢谢哈
回复
吾若成疯
2015年10月16日 11:12:22
6楼
哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
回复
吾若成疯
2015年10月16日 11:23:57
7楼
0000000000000000000000000000000
回复
吾若成疯
2015年10月16日 11:28:34
8楼
00000000000000000000000
回复
零式战机
2015年10月16日 14:55:02
9楼
好的!长知识了!
回复
苯笨
2015年10月16日 15:04:18
10楼
详见04X501火灾报警及消防控制 第6页.
回复
qffwhj
2015年10月16日 21:09:28
11楼
一般设计院会设计消防巡检柜的
回复