80kvA变压器配电
snwcw32
snwcw32 Lv.2
2009年09月18日 08:57:05
来自于变压器
只看楼主

80kvA变压器能带多少台400A电焊机?多谢了

80kvA变压器能带多少台400A电焊机?多谢了
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月18日 22:32:39
2楼
看不懂,好象一台也带不了。
回复
gzmo
2009年09月19日 11:10:44
3楼
给点参数看看吧 条件不足 400A的电焊机 没见过 看看手册先
回复
lingxuct
2009年09月19日 17:58:57
4楼
400A电焊机是指焊接电流额定值是400A,通常焊接电流在320~380A左右,其电源侧电流约18A;80KVA变压器的低压侧额定电流为115.5A,约可以接8台(同时系数为0.7)。
回复
加肥猫
2009年09月20日 00:16:42
5楼
是不是施工临时变啊
回复
ljs1399
2009年09月20日 21:35:49
6楼
80kva变压器2次额定电流是118.2..你看能带几台400A电焊机
回复
hedong830412
2009年09月21日 00:05:11
7楼
800kva吧?
回复

相关推荐

APP内打开