给水管支墩的问题
yuguo_0
yuguo_0 Lv.3
2005年06月09日 23:25:50
只看楼主

DN1400的PCCP管,连接钢管.请问弯头处的支墩该如何做?问题:支墩处全为回填土,当支墩太大时会有自重导致的沉降的问题;支墩该如何做才能既满足强度要求,又不会发生沉降?

DN1400的PCCP管,连接钢管.请问弯头处的支墩该如何做?

问题:
支墩处全为回填土,当支墩太大时会有自重导致的沉降的问题;支墩该如何做才能既满足强度要求,又不会发生沉降?
lokoo
2005年06月15日 20:02:24
12楼
先处理土基,回填土较小时建议挖清再分20cm/层夯实,较厚是换1.0m因该够了,压实度度90~95%,轻型标准!!
回复
菰城人家
2005年06月16日 21:27:55
13楼
换填,铺设宕渣等都可以啊。
但是同时也要考虑成本的啊
回复
xll20040516
2005年06月17日 08:53:03
14楼
夯实是必要的,但还是会有沉降的,最好的办法是在倒基础处打桩,水泥桩或钢管桩(钢管收口焊好后打入,灌入水泥砂浆),这种方法比较保险。
回复
yuguo_0
2005年06月17日 12:39:40
15楼
我也是比较支持14楼的想法,
问题是施工比较麻烦一点.

呵呵,谢谢各位大侠的支持!
回复
datou1209
2005年06月17日 21:37:19
16楼
支墩应该出现在管件存在的部位,现在HDPE管的说明书上有说明,具体做法还应该按照国家规范,有的时候管道生产厂家会夸大自家管道的性能.
回复
易先生
2005年06月20日 22:55:09
17楼
如果回填土区域深度大,建议采用两种方式:
1. PCCP管采用铠装接头,以减小弯头处的水推力,从而减小支墩尺寸和重量。
2. 支墩基础采用桩基。
回复
zhai0066
2005年06月22日 10:43:55
18楼
建议转弯前后采用较长的刚管,可不设支墩
另外基础处理最好同结构专业商量一下,不要想当然处理.
回复
mallenboy
2005年06月22日 10:53:02
19楼
建议基础采用打松木桩梅花布置中心距0.5米,然后在松木桩上再做支墩,支墩尺寸随管径、管道弯头的角度、管道实验压力、覆土深度、土壤折算内摩擦角、修正后的地基承载力值等因素而设计。经济实用。
回复
long0312456
2005年06月22日 16:40:08
20楼
建议征求土建的意见,把管道 的离心力及重力等数值,搞清楚,他们自然会解决。
回复
yuguo_0
2005年06月23日 22:43:09
21楼
土建的意见是打钢板桩,然后将钢管与桩焊接
再加小的混凝土灌注桩!

是不是有点晕!?
回复

相关推荐

APP内打开