一个水改工程,用pe管,管径为300,但是管子是架空的,要设怎样的支墩,还有就是多少米一个!!谢谢!!
一个水改工程,用pe管,管径为300,但是管子是架空的,要设怎样的支墩,还有就是多少米一个!!谢谢!!
2楼
补充说明管子离地面1-2米高
回复
3楼
架空段有多长嘛 还有就是你用的是塑料管
回复
4楼
架空管道不宜用PE管,应采用螺旋钢管,有国家标准图
回复
5楼
回复
6楼
架空管道不宜用塑料管的。塑料管道容易老化,怕碰撞。
另:为什么管子离地面1-2米高,感觉高不高低不低的。
回复
7楼
对,如果管子露在外面,确实建议用钢管,钢管加支墩或镇墩的话,哪种类型的管子可以参考对应的标准图集,不过如果离地有一定距离的话,可能就得按管桥来算了,就是架管,架管的间距有的是3m,有的是6m,跟管径大小也有关系,具体参考图集吧。
回复
8楼
请问参考的是什么图集,有图集号吗?
回复
9楼
可以参考给水施工图集和室外给水规范
回复
10楼
架空管道做管架,如果采用钢管的话,管架间距可以做到12~15米;PE管道架空的管架间距无设计依据,只能要求生产厂家提供,个人感觉不超过3米,很浪费的。
回复
11楼
1、PE管架空敷设适用于室内,室外不应采用;
2、dn315mmPE管管架间距可按3.0m计,宜采用固定支架;
3、管道支架可参见《室内管道支架及吊架》(03S402)有关规定和要求;
4、管道安装注重管道伸缩及整体稳定的要求。
回复