架空的给水管要设支墩吗?
woainixx
woainixx Lv.2
2011年06月20日 14:39:58
只看楼主

一个水改工程,用pe管,管径为300,但是管子是架空的,要设怎样的支墩,还有就是多少米一个!!谢谢!!

一个水改工程,用pe管,管径为300,但是管子是架空的,要设怎样的支墩,还有就是多少米一个!!谢谢!!
免费打赏
woainixx
2011年06月22日 16:17:26
12楼
这个管道是安装在一个斜坡上的,不是平地,而且还是在大堤旁的,所以不能开挖,所以就架空了。至于为什么用PE管也不是我说了算!!
回复
woainixx
2011年06月22日 16:20:21
13楼
管子有320m长吧,其中还要穿过村民自家的路,不通车子的,只是人走!!管子也不见阳光,应该能使用较长时间。
回复
woainixx
2011年06月22日 16:21:55
14楼
PE管事用热熔连接的,是不是可以当成没有连接口啊?
回复
wgq10_2005
2011年06月23日 05:52:38
15楼
架空管道不宜用PE管,应采用螺旋钢管.
回复
jiangdongxiaowu
2011年06月24日 02:05:15
16楼
架空管一般用钢管的吧 ,要做好防腐
每隔一定距离设支墩
具体做法有国标图集
回复
haons1976
2011年06月25日 09:28:19
17楼
架的太低了,人通过还要弯腰呀?!高一点如何?
回复
czw771115
2011年06月28日 09:29:53
18楼
这样的管道我们也搞过一条,几百米吧,用角钢做三脚架打膨胀螺栓固定在堤上,直线处一般1.5米一个三脚架,转弯处1米,PE管架在三脚架上并用钢箍箍定。

数据供您参考,有钱的话可以间距再小点,角钢再厚点。
回复
lxxxj11
2011年06月29日 22:16:46
19楼
塑料管明装很容易老化的,干吗不用钢管?
回复
awdwadjob
2011年07月01日 17:33:29
20楼
这个不好说
回复
kangjian1319
2011年07月02日 12:06:01
21楼
同意11楼的说法,
回复

相关推荐