架空的给水管要设支墩吗?
woainixx
woainixx Lv.2
2011年06月20日 14:39:58
只看楼主

一个水改工程,用pe管,管径为300,但是管子是架空的,要设怎样的支墩,还有就是多少米一个!!谢谢!!

一个水改工程,用pe管,管径为300,但是管子是架空的,要设怎样的支墩,还有就是多少米一个!!谢谢!!
免费打赏
shuiliman
2011年07月03日 21:00:27
22楼
学习了...呵呵..
回复
丹桂飘香
2011年07月05日 08:58:38
23楼
11楼说得好。

1、PE管架空敷设适用于室内,室外不应采用;
2、dn315mmPE管管架间距可按3.0m计,宜采用固定支架;
3、管道支架可参见《室内管道支架及吊架》(03S402)有关规定和要求;
4、管道安装注重管道伸缩及整体稳定的要求。
回复
海阔天空0
2011年07月05日 11:09:17
24楼
同意11楼的看法。
奇怪的是居然不用钢管?!
回复
uris
2011年07月05日 13:46:24
25楼
暴露在外的PE架空。。。
还是上水的- -b
设计使用年限多少?
短期用用无所谓,时间长肯定不行
日晒雨淋的,再加上还是315管径的。
回复
hot32211851
2012年11月03日 20:54:50
26楼
建议改为钢管,参照05S506-1图集进行管道支座的设计
回复
健康快乐每一天
2012年11月08日 22:49:21
27楼
这种管材不易用于室外明设
回复
aaaa1986zj
2012年11月09日 12:43:47
28楼
应该用螺旋钢管,怎么架空用PE呢
回复
tigerbyf
2012年11月09日 15:39:00
29楼
325*8的螺旋钢管。。。PE管法兰接头对接上,再与钢管法兰接。方便的话设置排气阀。
回复
yanlchou
2012年11月16日 09:45:01
30楼
学习了...呵呵..
回复
tommy628
2012年11月19日 21:51:59
31楼
在室外的话,不要用塑料管架空
回复

相关推荐

APP内打开