柔性给水管道垂直向下弯头支墩的计算问题
yxp2002结构
2017年05月11日 16:20:24
只看楼主

为什么垂直向下弯的弯头支墩不考虑支墩背后的土压力,只考虑底面摩擦力??请教各位前辈??

为什么垂直向下弯的弯头支墩不考虑支墩背后的土压力,只考虑底面摩擦力?? QQ截图20170511161621.png
请教各位前辈??


QQ截图20170511161621.png

zyhem
2017年05月11日 21:34:44
2楼
合力在弯管轴线构成的竖直面内,可分解为垂向上的力和水平向推力,水平向分力和管轴线方向一致,只能靠管壁与土的摩擦及镇墩底面的摩擦克服。
回复
zyhem
2017年05月11日 21:36:57
3楼
水平向弯管合力作用于管道侧面的土壤,土壤非扰动条件下自然会有反力。
回复
yxp2002结构
2017年05月12日 09:00:55
4楼
zyhem 发表于 2017-5-11 21:34 合力在弯管轴线构成的竖直面内,可分解为垂向上的力和水平向推力,水平向分力和管轴线方向一致,只能靠管壁 …水平向分力为什么不考虑支墩背后的土压力来克服?
回复
yxp2002结构
2017年05月12日 09:02:54
5楼
zyhem 发表于 2017-5-11 21:34 合力在弯管轴线构成的竖直面内,可分解为垂向上的力和水平向推力,水平向分力和管轴线方向一致,只能靠管壁 …还有垂直向上弯的弯头支墩就考虑了支墩背后的土压力跟支墩底面的摩擦力共同抵抗水平向分力
回复
yxp2002结构
2017年05月12日 15:19:00
6楼
没人知道吗?

legendary105

兄弟,麻烦再问一下,下弯弯头的 配筋如何计算? 依据什么公式?

回复
zyhem
2017年05月11日 16:20:25
7楼
原来的土壤被开挖后就被扰动了。回填后一般提供不了被动土压力。竖直上弯管道的镇墩一侧无管道,土壤可以保持原状。
回复
zyhem
2017年05月15日 17:13:23
8楼
一般设计时被动土压力都折减使用。因为现在大多是大开挖施工。被动土压力有时无法保证。

legendary105

兄弟,麻烦再问一下,下弯弯头的 配筋如何计算? 依据什么公式? 谢谢

回复
zyhem
2017年05月15日 17:27:25
9楼
或许理解错了。你看的是03ss505。请看下10S505.
回复

相关推荐