求设计大神知道,大口径给水管道支墩设置相关知识。
嘿w单炒饭
2020年11月23日 21:39:40
只看楼主

  最近单位有一个DN1000球墨铸铁给水管因箱涵施工影响,需要做迁改,箱涵宽度8米,考虑迁改管道长度30m左右,两段弯头设置宜采用多大角度的?并且支墩设置怎么做,考虑两侧为箱涵挡墙,支墩需要设置成拉绊支墩吗?还有其他工艺吗,防止支墩被出厂水水锤冲开。

  最近单位有一个DN1000球墨铸铁给水管因箱涵施工影响,需要做迁改,箱涵宽度8米,考虑迁改管道长度30m左右,两段弯头设置宜采用多大角度的?并且支墩设置怎么做,考虑两侧为箱涵挡墙,支墩需要设置成拉绊支墩吗?还有其他工艺吗,防止支墩被出厂水水锤冲开。

酌贪泉
2020年12月15日 10:34:23
1楼

一般转角前后支管段结构会算的,大管径转角越小越好,建议11.25或22.5度吧,需结构专业复核。

回复