PPR给水水力计算问题
theflyingfly
2009年09月17日 15:06:29
只看楼主

用天正计算PPR管给水 末端是一个自闭大便器,天正计算管径是De50,而按照技术措施的PPR表格是De40.原因在于使用了不同的计算内径,因为不同承压能力的PPR管壁厚是不同的。按照天正的算法,计算内径是31mm,而技术措施上是32.58mm。不知道大家有没有注意这个问题

用天正计算PPR管给水
末端是一个自闭大便器,天正计算管径是De50,而按照技术措施的PPR表格是De40.原因在于使用了不同的计算内径,因为不同承压能力的PPR管壁厚是不同的。
按照天正的算法,计算内径是31mm,而技术措施上是32.58mm。
不知道大家有没有注意这个问题

1.JPG

免费打赏
theflyingfly
2009年09月17日 17:11:42
2楼
不是吧,没人注意这个啊
大家计算都是咋选的管径啊?
回复
alnhny
2009年09月19日 23:44:40
3楼
我只算总管管径,其它的自己看着给个管径:L :L :L
不过该完善的地方还是得完善,顶一下。
回复
theflyingfly
2009年09月20日 07:21:40
4楼
呵呵,其它的自己看着给啊
这个思路不错
但是我们这里不让啊,必须很准确的计算,:L
回复
alnhny
2009年09月20日 09:48:04
5楼

呵呵,那就只有精算了,虽然使用效果上差不多。
回复
kobe_bryant24
2009年09月21日 15:38:05
6楼
LZ好 这个内径天正录入的好像是S4系列的 您说的那个32.58是S5系列的内径吧 其实您可以手动在【管材规格】里面改一下的 因为那个表格是向用户开放的 您只需手动改一下 计算的时候就按照您输入的内径计算了:handshake :handshake
回复
theflyingfly
2009年09月22日 09:51:39
7楼
啊,呵呵,原来可以修改
很好,谢谢啦:lol :victory:
回复

相关推荐

APP内打开