变压器为SCB-9 1600/0.4kV有载调压,前天晚上突然厂外进线杆子一支路真空开关(大小630)跳闸(总柜保护无动作),检查无故障后试送,送到第二台变压器的时候又跳闸(总共3台1600变压器均为一个型号) 昨天请专业电力施工队将全部变压器做绝缘、耐压试验,总柜,变压器出线柜保护正常,保护高压至低压电缆打耐压,将低压目排全部拆开检查,测量均无问题。又联系供电部门试送了两次,仍然是送#2变压器时候跳闸,将#2变压器低压母排解开并单独送#2变压器时仍然是跳一支路真空开关总柜无动作。
昨天请专业电力施工队将全部变压器做绝缘、耐压试验,总柜,变压器出线柜保护正常,保护高压至低压电缆打耐压,将低压目排全部拆开检查,测量均无问题。又联系供电部门试送了两次,仍然是送#2变压器时候跳闸,将#2变压器低压母排解开并单独送#2变压器时仍然是跳一支路真空开关总柜无动作。
现怀疑原因如下:1.#2变压器有载调压模块出现内部短路故障
2.#2变压器励磁涌流过大,真空开关躲不过合闸涌流
3.老天故意玩我
注:可能有人要问为什么总柜保护经试验良好却每次都越级跳真空开关?我们用的综保速断保护时限最小才能调到0.05不能调到0.不知为何。算不算是这种保护的先天缺陷?
请各位高手帮忙分析提出宝贵意见!