问大鼻山,质检要求卫生间内LEB需链接插座PE线和配电箱PE线,是否应该
yanxingang100
2009年09月15日 15:06:27
来自于防雷减灾
只看楼主

看来论坛的一些帖子,很多讨论卫生间LEB应该怎么做的帖子。总体感觉,卫生局LEB应该链接卫生间插座PE线,而室内配电箱的PE线不应该链接,防止因为外部故障而引入电位。但现在济南质检站要求户内配电箱PE线也应该接入卫生间LEB。另外一个帖子,大鼻山的话:“曾经就发生过住宅首层电表箱处漏电,导致3楼某正在洗澡的一个住户死亡。其根源就是故障电压沿PE线蔓延到卫生间了(而此故障,住户处RCD无法感知,故不会跳闸)。”

好像和质检站对着干需要些资本的。呵呵。。。

[ 本帖最后由 yanxingang100 于 2009-9-15 15:07 编辑 ]
免费打赏
zxw456789
2010年02月07日 21:09:33
12楼
卫生间局部等电位不需要和户箱PE排相连,但有时从总等电位箱引扁钢进来
回复
xuedj
2010年02月08日 22:36:39
13楼

同意!
回复
oldoperation
2010年02月10日 11:15:22
14楼
不接,请查阅02D501-2 P16
回复
ccccyq
2010年03月10日 16:49:01
15楼
请查阅02D501-2 P8,里面说得很清楚
回复
蛋腚
2010年03月10日 17:39:50
16楼
和卫生间PE线联结了不就是等于和配电箱内PE线联结吗?
你可以问问质检他的依据在那里。
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:39:24
17楼
如果卫生间没有PE线,严禁从外面引入PE线
回复
大勺子
2020年06月14日 11:03:37
18楼

个人感觉,卫生间插座PE线应接LEB箱,是否还要连至户内配电箱接地柱,值得商榷

回复