问大鼻山,质检要求卫生间内LEB需链接插座PE线和配电箱PE线,是否应该
yanxingang100
2009年09月15日 15:06:27
来自于防雷减灾
只看楼主

看来论坛的一些帖子,很多讨论卫生间LEB应该怎么做的帖子。总体感觉,卫生局LEB应该链接卫生间插座PE线,而室内配电箱的PE线不应该链接,防止因为外部故障而引入电位。但现在济南质检站要求户内配电箱PE线也应该接入卫生间LEB。另外一个帖子,大鼻山的话:“曾经就发生过住宅首层电表箱处漏电,导致3楼某正在洗澡的一个住户死亡。其根源就是故障电压沿PE线蔓延到卫生间了(而此故障,住户处RCD无法感知,故不会跳闸)。”

好像和质检站对着干需要些资本的。呵呵。。。

[ 本帖最后由 yanxingang100 于 2009-9-15 15:07 编辑 ]
免费打赏
加肥猫
2009年09月16日 09:20:04
2楼
:lol 大鼻子好久不来了,跟你一起等
回复
yanxingang100
2009年09月16日 10:30:29
3楼
晕,:time: 慢慢等
回复
killer--king
2009年09月16日 11:00:50
4楼
顶起,:time: 等……
回复
wangzhiqungz
2009年09月21日 22:30:31
5楼
哈哈,那我也在这里坐一下。好象有这么一个说法:如果卫生间没有PE线,严禁从外面引入PE线
回复
laconic
2009年09月27日 15:37:32
6楼
和卫生间PE线联结了不就是等于和配电箱内PE线联结吗?
你可以问问质检他的依据在那里。
回复
hhsscc
2009年09月29日 11:44:29
7楼

卫生局LEB应该连接卫生间插座PE线,而室内配电箱的PE线不需要接.
回复
liu65124358
2009年10月08日 00:58:53
8楼
支持楼上,以前王厚余老先生的说法也是这样,而且今年的注册专业考试中有一道案例题就是为了阐述这个做法而出的。
回复
shidongdong@co163
2009年10月10日 10:32:33
9楼
卫生间局部等电位不需要和户箱PE排相连,只要保证卫生间电位差为0就行了,
回复
iori_sam
2010年01月17日 17:28:21
10楼
要连接的,不连不就电位不等了么。
回复
wzliang9776
2010年01月25日 03:26:20
11楼
卫生间局部[ LEB ] 应该链接卫生间插座PE线,室内配电箱的PE线不需要接,局部等电位已经与共用防雷接地极连接了。