人防疑惑请教 ,在计算人防地下室主楼下桩数的时候,是否考虑顶板的人防荷载??主楼剪力墙在人防区域内 ,该怎么考虑人防荷载?谢谢

人防疑惑
请教 ,在计算人防地下室主楼下桩数的时候,是否考虑顶板的人防荷载??主楼剪力墙在人防区域内 ,该怎么考虑人防荷载?谢谢
免费打赏
beforedawno
2009年12月21日 15:17:40
2楼
上面各层活荷载去掉,地下室顶板+人防荷载计算
回复
yuan4230611
2009年12月23日 11:02:48
3楼
不明白,希望懂的高手来具体说一下
回复
newlt_179
2009年12月23日 17:48:02
4楼
1,计算桩数时要考虑人防荷载,主楼剪力墙要根据墙的位置用人防荷载校核.
回复
homoyo
2010年01月03日 23:38:21
5楼
其实可以不用考虑 按平时即可
人防瞬间荷载 在爆发时实际上 各种材料的强度都会提高 土的承载力也会
再说了 人防又不考虑裂缝 和 地基构件承载验算
基本上从实践上来说 完全不用考虑人防荷载!
回复
lypnjtu
2010年12月17日 20:26:42
6楼
不知你的人防是常规还是核爆,常6和核6B在一些情况是不用考虑的