看了论坛上关于关于消防水池取水口,水泵接合器之间的关系的讨论,本人也不妨说说自己的看法:1.水泵结合器的功能:当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。在水泵结合器15~40m内需要设置消防水池或者室外消火栓,这里只谈谈设置消防水池的情况.那么可见此时的消防水池是需要设置取水口的,因为水泵结合器的需要.但有些同行提出取水口只有在消防储存室外消防用水量的情况下才需要设置,本人不同意这个看法,因为水泵结合器的数量是按照室内消防用水量计算的,和室外消防用水量没有直接的联系.所以本着经济合理的角度出发,我认为消防水池在单储存室内消防用水量的情况下,由于水泵结合器的需要,需要设置取水口,而非只有储存室外消防用水量的情况下才能设置.
看了论坛上关于关于消防水池取水口,水泵接合器之间的关系的讨论,本人也不妨说说自己的看法:
1.水泵结合器的功能:当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。
在水泵结合器15~40m内需要设置消防水池或者室外消火栓,这里只谈谈设置消防水池的情况.那么可见此时的消防水池是需要设置取水口的,因为水泵结合器的需要.但有些同行提出取水口只有在消防储存室外消防用水量的情况下才需要设置,本人不同意这个看法,因为水泵结合器的数量是按照室内消防用水量计算的,和室外消防用水量没有直接的联系.所以本着经济合理的角度出发,我认为消防水池在单储存室内消防用水量的情况下,由于水泵结合器的需要,需要设置取水口,而非只有储存室外消防用水量的情况下才能设置.
2.有些同行认为水泵结合器的功能除了上述的,还考虑在火灾失去控制的时候,实际用水量大于设计用水量,进行补充额外的用水量.如果真的要考虑这种情况,本人认为水泵结合器15~40m最好设置室外消火栓,而非消防水池,因为消防水池的储存用水量的计算就会出现问题,你是只考虑储存室内用水量还是按室内用水量的一定的倍数?关键规范中没有提出此情况的计算方法,也可以看出规范在制定相应的条文规范中已经不考虑这种情况,更不是累加储存室外用水量.因此可以说规范的制订排除了此情况的考虑.
上述是本人对消防水池取水口,水泵接合器之间的关系一些看法,有不当之处与各位同行一起探讨!!!,谢谢
2楼
嘿嘿
关于第一点我在别的贴子里已经发表过同样的看法
关于第二点,我觉得最好先弄弄清楚,什么叫室外消防用水,室外消防用水是用来作什么用的?然后才好讨论……关于这些我也不是很清楚
回复
3楼
消防水池并不一定都有消防车的吸水口,只有供消防车吸水的水池,才设置吸水口;通常是室外消火栓数量不够,才考虑把消防水池作为一个取水点.所以它的要求近似于室外消火栓的要求.即要保证火灾时候消防车辆能靠近和不被火灾威胁.
回复
4楼
哦,室外消火栓数量不够??如何会室外消火栓数量不够呢,不大可能吧,没钱买室外消火栓吗?呵呵
回复
5楼
室外消火栓一般指的是市政管网已有的!
回复
6楼
水泵结合器的功能:当室内消火栓系统发生故障(泵或者电的缘故),经消防车通过水泵接合器将水送到室内消火栓给水管网用于灭火。
回复
7楼
同意!
当发生需要使用接合器的时候(指前期),
设有取水口的话可以利用室内自身没有利用到的消火栓水量经过外界加压再用。
如果没有设置水池取水口,那么室内消火栓用水量可以说是浪费掉了。
回复
8楼
而且室内水池设有取水口的话,我觉得也正好可以解释另外一个同行的一个帖子“水泵接合器与室外消火栓个数是否要一一对应”
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=83144&boardID=90
多层建筑基本是室外水量>室内,也就不存在室外消火栓不够接合器用,
高层建筑室外水量<=室内,小的话也就差一个接合器用水量,此时室内消防水池留有取水口,可以弥补这个差量。
所以说水泵接合器数量按照室内消火栓用水量定,室外消火栓数量还是按照室外用水量来定。
回复
9楼
消防水池内有室外消防用水,设消防水池取水口,这个没有争议。消防水池内没有室外消防用水,设不设消防水池取水口呢?我认为就不要设啦。
回复
10楼
嗯,楼主在第一点里已经讲得很明白为什么只有室内消防用水时也需要设置消防取水口的原因啦,呵呵,我这点同意楼主的。
版主认为不需要设置取水口可以作针对性的讨论啊,呵呵
回复
11楼
水泵接合器设置的目的是为了在火场上使用移动式消防灭火设备(消防车)通过接口向管网供水,注意:是向管网供水。它既可向室内消防管网供水,也可以向室外管网供水。但是,不管向哪一个管网供水,可靠的水源保证是必需的,它可以是室外消防管网上的消火栓,也可以是消防水池上的取水口或市政自来水管,几种水源均保证可以提供火场上所需的水量和基本水压。
回复