通俗的理解,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是“KL”,次梁是“L或LL”,但也存在设计对主梁和次梁的标注有不规范的现象。可以从受力的特点和结构两个方面来考虑:荷载从板传到次梁再传到主梁,再由主梁传到柱子。所以一般主梁是是搭接在柱子上,而次梁是搭接在主梁上。次梁一般和主梁铰接。主梁和柱子刚接最简单的区分:通过柱的为主梁。次梁为架在主梁上面的梁,看截面大小。一样截面的看有没有附加钢筋,如吊筋或梁穿梁处箍筋是否加密(有的话是主梁)。
1、按03G101-1图集:主次梁相交处仅在上梁在此梁端部两边各增加3个附加箍筋,次梁上不加(T字形相交同样处理);次梁间相交不设附加钢筋;
2、除了框架梁和框架柱之外,剪力墙也属于三级抗震,现浇板不设抗震。
3、柱的插筋(绑扎)搭接长度与梁纵筋锚固长度Lae的关系:Lle=§Lae,§按搭接率分别取定,详03G101-1图集P34。
1、从梁的位置和直观来说,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁;
2、从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;
3、从刚度来说,刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
4、主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同.
2楼
有关主次梁的区分
1、我认为如果真要区分主次梁的话,应视交叉的各梁对交叉点产生挠度变形的刚度,当该刚度相差悬殊时即认为小刚度梁以大刚度梁为支座,形成传统的主次关系。但这种变形刚度不是以线刚度为决定因素的,还与各梁邻近支座甚至更远的支座刚度有很大关系。比如简支的大线刚度梁与连续的小线刚度梁交结,谁贡献大就不一定了。
2、说下自己对主次梁的看法。其实对于结点现浇的梁系,严格的来说,没有任何一种情况会形成两交叉梁其一为另一支座(哪怕是两平行大梁之间连了一根小梁也是如此),它们只能是互为弹性支座,只不过相互支承的刚度不一样。相差悬殊时赋以它们主次梁关系也未尝不可,这样就可以让规范对主次梁的规定有所适用了,计算分析也可以因近似而达到简化的目的。
3、再谈谈由此衍生的一些问题。以前有人在论坛里面提出的梁高与主次的关系,两者相关性就更小了。我们以后在分析整浇的诸如井字梁等体系时,如果软件是采用基于离散原理的一些分析方法,我们就没有太多的必要去人为指定何者为主梁,何处为铰支等。软件会自行考虑各单元(或微元)之间的变形协调关系,来得更符合实际。如果出于为边梁(墙)或中部所谓的主梁减小扭矩作用那倒还有实用意义,这也就是基于塑性理论的一种人为调节方法。
回复
3楼
可以从受力的特点和结构两个方面来考虑:荷载从板传到次梁再传到主梁,再由主梁传到柱子。所以一般主梁是是搭接在柱子上,而次梁是搭接在主梁上。次梁一般和主梁铰接。主梁和柱子刚接
回复
4楼
感谢讲解,学习了
回复
5楼
感谢讲解,学习了
回复
6楼
学习了,谢谢!
回复
7楼
板和次梁应该是半刚性连接。。
回复
8楼
次梁和主梁也是半刚性连接。梁和柱是刚性连接
回复
9楼
谁都讲不透的主次梁区分
回复
10楼
说到底还是构件的刚度比,主次梁只是人为的划分
回复
11楼
感谢讲解,学习了
回复