盼高人指点迷津,几月未解决了急急急!!!
lzg_022
lzg_022 Lv.2
2009年09月11日 19:50:11
来自于制冷技术
只看楼主

本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。压缩机是三月份换的新的,我现在怀疑是不是氟加多了,今天我看了以下回气压力0.15mpa,高压1.4mpa,回气管挂霜,电流也在正常值,现在问题是怎样判断系统是不是多了,蒸发器也结霜,膨胀阀我把它关小了,要不压缩机也挂霜,

xdyxdyxdy001
2009年09月29日 17:19:37
22楼
回气压力0.2MPA,检查过热度,过热度高,检查膨胀阀开度是不是小?,是不是氟少啊?过热度小,检查蒸发器是不是小啦,蒸发器如果有空气,高压会波动,蒸发面积会变小。建议你放了,抽真空。
回复
sikongbufan
2009年09月30日 12:34:30
23楼
主要还是蒸发器面积减少的问题。
回复
wl1977
2009年10月06日 21:07:24
24楼
系统有空气,真空度不够
回复
songyunkun2009
2009年10月12日 10:16:39
25楼
上述所说观点如下:
1、请把库容生产量和工艺说明一下,
2、把设备配置详细说明一下,
3、把需要终止温度说明一下,
4、排气压力表抖动厉害,系统有不凝性气体机率大;,
回复
maojuan1028
2009年10月12日 12:50:28
26楼
根据你说的高压表在摆动你先看看是不是机组本来就是减震不好,然后要仔细检查系统的真空度
回复
songyunkun2009
2009年10月13日 08:42:25
27楼
请问你这么大的设备,多大的库容呢?空库也拉不下温吗?你那运行压力还可以的,一般膨胀阀选的合适是不要调整的,膨胀阀是自动元器件。就是系统内有空气从现在运行的冷凝压力上看也不会影响多大的,我的邮箱是 songyunkun@126.com
回复
nioniogaga
2009年10月19日 09:19:43
29楼
这是在什么情况下测得,外气情况怎么样,如果再东北地区,我介意冷凝器采用两台并联,冬天用一台就够了
回复
nioniogaga
2009年10月19日 09:22:07
30楼
有可能里面有水,或空气,建议排空,抽真空
回复
简易
2009年10月20日 15:25:05
31楼

你应该把你冷库用的设备型号参数都传上来,大家才好帮你分析!
回复
zhangxingyian
2009年10月25日 17:35:54
32楼
看看冷冻油的油品质量怎么样
回复